发布时间:2020-06-19 17:02:59
目前室内空气检测是社会上越来越被人看重的一个行业,可以有效针对因装修装饰或家具添置产生室内环境污染,进行检测化验分析的过程。目前南昌室内空气检测机构执行两个标准,我们需要根据不同情况执行不同的标准。
两者之间有何区别?这两个室内空气检测标准区别在于检测环境参数的不同:
1、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010
检测项目:甲醛、苯、氨气、氡气、TVOC(总挥发性有机物)。本标准由国家质量监督检验检疫总局、卫生部和国家环保局于2002年11月19日发布,2003年3月1日实施。,具体来说就是门窗关闭时间要求不同。《民用建筑工程室内环境污染控制规范/GB 50325—2010》要求门窗关闭1小时!本标准适用民用建筑工程室内环境污染控制、工程质量验收时的室内环境污染物浓度检测。I 类民用建筑工程:住宅、宿舍、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等场所;II类民用建筑工程:旅店、办公楼、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店),公共交通工具等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等场所。
2、《室内空气质量标准》GB/T18883-2002
检测项目:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC(总挥发性有机化合物)、氨气、氡气。本标准适用于住宅和办公建筑物,其他室内环境,可参照本标准执行。(推荐阅读:室内空气质量检测 | 为什么周边有蜡烛检测仪TVOC会上升)《室内空气质量标准/GB/T18883-2002》则参考了人居环境生活要求,执行的是门窗关闭12小时,且两者对不同关闭门窗时间下的甲醛安全取值也有差异!《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求关闭门窗1小时,室内甲醛浓度达标值为0.08毫克,而《室内空气质量标准》要求关闭门窗12小时,室内甲醛浓度安全值为0.1毫克。不同的门窗关闭时间,检测出来的甲醛浓度肯定相差较大,室内甲醛的浓度除与温度有直接关系外,封闭时间越长,甲醛释放量越多,室内积累的甲醛含量也就越高,自然甲醛检测时浓度也就越高,检测数据也就越高,但这并不等于说关闭12小时的甲醛浓度就是关闭1小时的甲醛浓度的12倍,这不是线性正比关系,但关闭1小时甲醛达标而关闭12小时甲醛超标2-3倍的几率也是很大的。
看完以上内容,南昌室内空气检测机构告诫大家平时在进行家庭检测时一定要找专业的机构,并按标准检测规范进行实施,要求的一定要好好做,避免检测结果出现偏差。